Пришли комментарии по проекту. Пишут "В одной венткамере запрещено устанавливать вентагрегаты, обслуживающие разные пожарные отсеки." Пожалуйста, подскажите СНиП или ещё какие нормы, на основании которых действительно нельзя их устанавливать. Спасибо, Людмила
СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
4.102. Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах противопожарной зоны в зданиях I, II и IIIа степеней огнестойкости. При этом помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для обслуживания помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на воздуховодах, пересекающих противопожарную стену, следует предусматривать огнезадерживающие клапаны.
Вы сами откуда? Не зря ведь в профиле есть графа Из:
И еще, вроде обязательная к заполнению, графа География:
В РФ СНиП 2.04.05-91* заменен на 41-01-2003 в котором я таких ограничений не помню, что в других бывших союзных республиках я не в курсах.
Однако товарисчам экспертам, особенно из разных очень согласующих и очень государственных ведомств, это не аргумент.
Мы в Турции. =) Просто работаем и с Россией, и с Казахстаном, Туркменистаном, Беларусь и везде свои правила =) Спасибо огромное за ответ. Этот проект, по которому вопрос - в России, в Челябинске.
Странная Белка
2.4.2008, 15:12
СНиП41-01-2003 п. 7.10.5 и за одно п. 7.3.3
Странная Белка, отдельное спасибо!
А то смотрю в книгу вижу фигу.
Странная Белка
2.4.2008, 15:30
Всем на здоровье!